要 求 及 验 收 方 法 | 1 | 空调、厨房、卫生间等电源插座、其他电源插座及照明电源均应设计单独回路。各回路保护断路器均应具有过载和短路保护功能。检验方法:漏电检测专用工具或仪器、全检。
|
2 | 除现浇砼楼板顶面外,室内布线应穿管敷设,管内导线的总截面积不应超过管内径截面积的40%;穿管导线应采用绝缘良好的单股铜芯导线,管内不得有接头和扭结;各类导线分管敷设,不同回路、不同电压等级,交、直流导线不得穿入同一管道;管壁厚度不小于1.0 mm。检验方法:目测、全检。
|
3 | 接地保护应可靠,导线间和导线对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ。检验方法:用兆欧表或绝缘电阻测试仪全检各回路。
|
4 | 不得直接安装在可燃构件上,卫生间插座宜选用防溅式。检验方法:手感、目测全检。
|
5 | 吊平顶内的电气配管应按明配管要求,不得将配管固定在平顶的吊架或龙骨上;灯头盒、接线盒的设置应便于检修,使用软管接到灯位的,软管两端应用专用接头与接线盒,金属软管本身应做接地保护;接到灯位的软管长度≤1.0mm;各种强、弱电的导线均不得在吊平顶内出现裸露。检验方法:目测、钢卷尺全检。
|
6 | 照明灯开关不宜在门后,距地高度1.3m左右;相线接开关,零线接灯头;插座距地≥200mm,1m以下插座宜采用安全插座;线盒内导线应留有余量,长度宜大于150 mm。检验方法:目测、漏电检测专用工具或仪器、全检。
|
7 | 导线与燃气管、水管距离同平面≥100mm,不同平面≥50mm;与、压缩空气管间隔距离,同平面≥300mm,不同平面≥100mm。检验方法:钢卷尺或直尺、全检。
|