返回列表 回复 发帖

毛坯房质量检测项目及方法 - 大家参考一下

毛坯房质量检测项目及方法

室内地面

1

厕浴间、厨房和有排水(或其他液体)要求的建筑地面面层与相连接各类面层的标高差应符合设计要求。

2

检查有防水要求建筑地面的基层(各构造层)和面层,应采用泼水或蓄水方法,蓄水时间不得少于24h。全数检测;24小时盛水试验后观察检查。

3

面层与下一层应结合牢固,无空鼓、裂纹。面层表面不应有裂纹、脱皮、麻面、超砂等缺陷。用小锤轻击检查、观察检查。
注:空鼓面积不应大于400cm2,且每自然间(标准间)不多于2处可不计。  

4

面层表面的坡度应符合设计要求,不得有倒泛水和积水现象。
检验方法:观察和采用泼水或用坡度尺检查。

5

地面表面平整度的允许偏差4mm以内,用2m靠尺和楔形塞尺检查。

室内抹灰

1

抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝。 检验方法:观察;用小锤轻击检查。

2

抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整,分格缝应清晰。全数检查。目测观察、手摸检查。

3

护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑,管道后面的抹灰表面应平整。全数检查。目测观察。

4

墙面平整度允许偏差4mm,立面垂直度允许偏差4mm。用2m靠尺和塞尺以及2m尺垂直检测检查。

铝合金门窗

1

金属门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置、连接方式及铝合金门窗的型材壁厚应符合设计要求。金属门窗的防腐处理及填嵌、密封处理应符合设计要求。检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告;检查隐蔽工程验收记录。

2

金属门窗扇必须安装牢固,并应开关灵活、关闭严密,无倒翘。推拉门窗扇必须有防脱落措施。检验方法:观察;开启和关闭检查;手扳检查。

3

金属门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致,无锈蚀。大面应无划痕、碰伤。漆膜或保护层应连续。 检验方法:观察。  

4

金属门窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满,并采用密封胶密封。密封胶表面应光滑、顺直,无裂纹。检验方法:观察;轻敲门窗框检查;检查隐蔽工程验收记录。

5

金属门窗扇的橡胶密封条或毛毡密封条应安装完好,不得脱槽。检验方法:观察;开启和关闭检查。

6

有排水孔的金属门窗,排水孔应畅通,位置和数量应符合设计要求。检验方法:观察。
网易微博分享 豆瓣网 搜狐微博

门窗玻璃安装

1

玻璃的品种、规格、尺寸、色彩、图案和涂膜朝向应符合设计要求。单块玻璃大于1.5m2时应使用安全玻璃。检验方法:观察;检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。

2

门窗玻璃裁割尺寸应正确。安装后的玻璃应牢固,不得有裂纹、损伤和松动。
检验方法:观察;轻敲检查。

3

密封条与玻璃、玻璃槽口的接触应紧密、平整。密封胶与玻璃、玻璃槽口的边缘应粘结牢固、接缝平齐。检验方法:观察。

4

玻璃表面应洁净,不得有腻子、密封胶、涂料等污渍。中空玻璃内外表面均应洁净,玻璃中空层内不得有灰尘和水蒸气。门窗玻璃不应直接接触型材。单面镀膜玻璃的镀膜层及磨砂玻璃的磨砂面应朝向室内。中空玻璃的单面镀膜玻璃应在最外层,镀膜层应朝向室内。检验方法:观察。

室内给水、排水

1

施工后管道应畅通无渗漏,给水、排水管材、管件、阀门、器具连接 安装牢固,位置正确,连接处无渗漏。检验方法:目测手感、通水观察。   

2

新增的给水管道必须进行加压实验,实验压力0.6Mpa,金属及其复合管恒压10min,压力下降不大于0.02Mpa,塑料管恒压1h,压力下降不应大于0.05Mpa。检验方法:水压泵试压。     

3

给水、排水管与燃气管平行敷设,距离≥50mm,交叉敷设,距离≥10mm,左热右冷,冷热水管间距≥30mm。检验方法:观察、钢尺检测。

卫生器具

1

坐便器排污管距离墙面位置应符合设计要求。检验方法:查看设计文件、钢尺检测。

2

卫生器具的安装应采用预埋螺栓或膨胀螺栓安装固定。
检验方法:观察。

3

排水栓和地漏的安装应平正、牢固,低于排水表面,周边无渗漏。
地漏水封高度不得小于50mm。检验方法:试水观察检查。

电气安装

1

空调、厨房、卫生间等电源插座、其他电源插座及照明电源均应设计单独回路。各回路保护断路器均应具有过载和短路保护功能。检验方法:漏电检测专用工具或仪器、全检。   

2

除现浇砼楼板顶面外,室内布线应穿管敷设,管内导线的总截面积不应超过管内径截面积的40%;穿管导线应采用绝缘良好的单股铜芯导线,管内不得有接头和扭结;各类导线分管敷设,不同回路、不同电压等级,交、直流导线不得穿入同一管道;管壁厚度不小于1.0 mm。检验方法:目测、全检。           

3

接地保护应可靠,导线间和导线对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ。检验方法:用兆欧表或绝缘电阻测试仪全检各回路。   

4

不得直接安装在可燃构件上,卫生间插座宜选用防溅式。检验方法:手感、目测全检。     

5

吊平顶内的电气配管应按明配管要求,不得将配管固定在平顶的吊架或龙骨上;灯头盒、接线盒的设置应便于检修,使用软管接到灯位的,软管两端应用专用接头与接线盒,金属软管本身应做接地保护;接到灯位的软管长度≤1.0mm;各种强、弱电的导线均不得在吊平顶内出现裸露。检验方法:目测、钢卷尺全检。     

6

照明灯开关不宜在门后,距地高度1.3m左右;相线接开关,零线接灯头;插座距地≥200mm,1m以下插座宜采用安全插座;线盒内导线应留有余量,长度宜大于150 mm。检验方法:目测、漏电检测专用工具或仪器、全检。         

7

导线与燃气管、水管距离同平面≥100mm,不同平面≥50mm;与、压缩空气管间隔距离,同平面≥300mm,不同平面≥100mm。检验方法:钢卷尺或直尺、全检。        
详情请查百度
好贴~~~学习了
返回列表