返回列表 回复 发帖

二期新交房业主请注意了,下水管漏水很严重!

几天装修下来,发现下水管漏水的问题很普遍也很严重,事情说大不大,但绝对也不小,认识的几个业主家里都出现了洗手间漏水的情况,这种情况一般楼上如果有人用水的话,下面就开始滴滴答答了,所以,楼上如果有人装修,工人在用水,情况就表现出来了,如果楼上没人的话,那也不知道,到时候人家开始装了,漏水漏在吊顶上都不知道,知道了就不是一点点水了。所以建议大家能向物业反映,向KFS施压尽快解决这个事情。

另外,在装修前,最好能联系楼上楼下的业主,做一下下水管水测试,以免后患。
网易微博分享 豆瓣网 搜狐微博
自家在做装修时,楼上下来的水管都需要再做防水处理的,主要是接缝的地方,要涂胶。

这个跟楼上没关系。

个人经验~

[ 本帖最后由 zx_sanjin 于 2008-10-13 18:26 编辑 ]
原帖由 zx_sanjin 于 2008-10-13 18:16 发表
自家在做装修时,楼上下来的水管都需要再做防水处理的,主要是接缝的地方,要涂胶。

这个跟楼上没关系。

个人经验~
不是地板漏,是跟楼上的人家没关系,是KFS的管子胶粘的时候没做好,另外就是维修孔没密封导致漏水.
沐头说的事我已亲身经历了,深受其害。

我住二楼,购房时底楼已装修好入住了。等我装修好入住没几天,底楼找上来说我家卫生间漏水。下去一看,果然有水从侧壁的墙砖上渗下来。扒开吊顶观察,只见水漏周围天花板全是湿的,还挂着水珠。

我当时的想法肯定是自家没装修好。先是怀疑暗管漏水,于是叫来老板做水管保压测试,看到表上有压力损失,但水管老板说是正常范围,当时心里焦急,大失风度和老板吵了一架。

接下来就请装修队返工了,搬开水斗敲墙砖,水管接头处干燥完好,证实是我冤枉了水管老板。接下来敲开地砖,地漏周围也是干燥完好,这下才猛然想到是不是下水U型管排污口的管帽没有旋紧?带了扳手下楼一试,果然是松的!那为什么天花板是湿的呢?想想应该是水珠掉在吊顶上溅上去的。真后悔早没想到这个问题,看着自家一团糟的卫生间,我真正体会到了什么叫欲哭无泪。。。

以上是我花了学费的教训,在此免费送给大家了。

不要相信KFS,首先自己要做到的是提醒工程队把自家天花板上的所有排污管帽重新密封旋紧。
楼下如果在装修就去提醒一下。如果已装修好,一旦漏水首先要检查的就是这个管帽,切切记住!!
我本以为我家的情况是个别现象,经沐头一说看来很普遍。
此贴应该加精置顶,让后期入住的朋友引起重视。

置顶功能应该恢复。

我亲身经历老家的房子

卫生间漏水,开始我们也以为楼上防水没做好,后来一交流,楼上防水也做了,然后怀疑可能是下水管问题。于是拆掉卫生间的扣板,发现就是管之间的接口问题,后来买了点胶,封上了就好了

这事情找开发商也没用,楼上不用你就发现不了,你又不可能等着楼上入住了你再装。该做的工作自己做足,信自己最可靠。
TMD。嘉城的KFS工程怎么做得如此草率啊?
昨天去看见了,我家卫生间也全是水。。。。。。
而且原地陋处较高。。。。。。
JS,  太不负责任了,要维权!!!
一会给装修公司打个电话注意一下此问题的维护,下班打算去看看。。。
返回列表