Board logo

标题: [讨论] 年底交房后装修,请问这面墙是否能敲个门出来 [打印本页]

作者: 緋紸嬼    时间: 2009-10-29 22:34     标题: 年底交房后装修,请问这面墙是否能敲个门出来

2+1的房型,想问下,红圈标出来的这面墙,能不能开个门出来?


作者: eric_lee    时间: 2009-10-29 22:40

这里应该不行  好像是承重的

从现场看,两房的主卧东面的墙是砖墙
作者: 小草莓    时间: 2009-10-29 22:48

这个要现场看了

估计难

打通的话这个厅就超大了。。
作者: 龙章    时间: 2009-10-29 23:15

这个要现场看了

估计难

打通的话这个厅就超大了。。
小草莓 发表于 2009-10-29 22:48
对哦,你这么一说,整体看,两个厅就像一个大厅然后隔开的一样。
作者: eric_lee    时间: 2009-10-29 23:19

阳台超多。。。。
作者: 有点想法    时间: 2009-10-29 23:20

想法不错,操作起来难。
作者: hsky    时间: 2009-10-29 23:22

如果只是开个门的话应该问题不大``
作者: dinjian    时间: 2009-10-30 00:43

楼主有钱呀,买了两套房,一个是86平方,一个是82平方,这房应该是57,58,59号的房,我家是57号,坚决反对敲此墙,这是承重墙,敲了对自己,对别人,对大楼都有影响。
作者: eric_lee    时间: 2009-10-30 00:44

LZ应该是高层的房子

是84+56的组合
作者: dinjian    时间: 2009-10-30 00:46

我们的房子是地震7级设防,简单的说,这墙敲了,暂时肯定没事,肯定倒不下来,但一旦万一以后来个地震,5级的话,就会整幢楼倒塌
作者: dinjian    时间: 2009-10-30 00:50

我是学建筑的,建筑结构懂些,准确的说这墙是剪力墙,我们高层的房子除了砖墙可以敲外,其余均不得敲。
作者: dinjian    时间: 2009-10-30 00:55

我也看过三期的好多贴子,好多人家装修时都有在剪力墙上敲洞的例子,请大家不要效仿,现在是没事,一旦遇到地震,就看得出来的,谁能保证这70年不震呢,为了自己为了大家,请大家不要乱敲剪力墙、承重墙。
作者: dinjian    时间: 2009-10-30 00:58

也许装修公司说可以敲,要知道他是为了签单子。物业说敲了没事,也许是因为他拿了装修公司的回扣,更重要的是他们对结构都不专业。
作者: dinjian    时间: 2009-10-30 01:00

我是看了一期、三期的贴子,看了他们那么的无知才如此气愤的。我担心我们二期装修时会发生乱敲现象。
作者: 緋紸嬼    时间: 2009-10-30 08:38

本帖最后由 緋紸嬼 于 2009-10-30 08:40 编辑

是84+56的。不是86+82的

因为两套房子都是我们家的人,吃饭在56的那间吃,烧饭呢,是在84那间烧的,烧好饭就要从84号开大门,再开56那间大门,再进去放下碗,这么弄实在不方便,如果中间能开一个门,就方便很多很多了。首先我不知道这面墙是否是承重墙,如果是承重墙的话,上面的梁不会敲得,只是想在梁的下面开个门,同时对梁进行加固,不晓得行不行
作者: rodger    时间: 2009-10-30 10:04

一定可以的,因为我看到这面墙也是后来砌的,不过上面有个横梁,天花板下来大约20CM.横梁绝对不能敲. 另外,墙里有好多的电线,可能敲起来非常麻烦. 总之,从结构上是可以敲的.
作者: 叶子    时间: 2009-10-30 10:05

如果能敲得话,二房的房间可以做个套房,一房的房间做客房,不错
作者: vivihoney-117    时间: 2009-10-30 10:10

能敲就好了
作者: vivihoney-117    时间: 2009-10-30 10:11

两房的那个次卧好小好小,哎。。。好郁闷
作者: vastwind    时间: 2009-10-30 10:15

据售楼处说,可以敲
作者: eric_lee    时间: 2009-10-30 10:19

安全第一~

最好确认无误后才实施
作者: 铜川路    时间: 2009-10-30 10:24

可以敲的,当初我们也是看了这个广告过来看二期的房子的,据说2期本来就是搞大户型的,后来不符合国家政策,再分割改小的,造成厨房卫生间阳台布局不合理。
其实82+56 才是比较标准的3房2厅2卫

当初售楼处还是组合卖房,要不两间一起买去,要不你买2房就要自己找一个1房的跟你组合,一起买去。

个人认为这堵墙可以敲,不然人家一下买两套房怎么处理
作者: dinjian    时间: 2009-10-30 10:51

据售楼处说,可以敲
vastwind 发表于 2009-10-30 10:15
售楼处的人他的目的是买房的,他会对我们的房子质量负责多少?总之一句话,高层的房子,砖墙可以敲,钢砼墙(钢筋混凝土墙)慎重。
作者: 铜川路    时间: 2009-10-30 10:54

看看预售合同上房子是什么结构的
作者: dinjian    时间: 2009-10-30 10:55

如果不能敲的话,建议楼主在走道约3平方米的弹性空间想办法,就是把84平方的进户门外移2米左右。
作者: vivihoney-117    时间: 2009-10-30 11:34

可以敲的,当初我们也是看了这个广告过来看二期的房子的,据说2期本来就是搞大户型的,后来不符合国家政策,再分割改小的,造成厨房卫生间阳台布局不合理。
其实82+56 才是比较标准的3房2厅2卫

当初售楼处还是组 ...
铜川路 发表于 2009-10-30 10:24
没错,现在2房的厕所门正对大门,确实不合理,一房的厨房位置也不像一开始就这样设计的。

当初购房确实是组合销售的,如果你只要一间,那需要搭配别人一起买这2+1.

梁 是承重梁,但是梁下面是砖墙的
作者: dinjian    时间: 2009-10-30 11:38

知道吗,这几年精装楼盘正逐年增加,这是遵循国家政策,再过十几年的话市场上的精装修楼盘将会普及。为什么国家倡导精装修楼盘,其中最主要的一个原因就是防止二次装修破坏结构的整个性、稳定性。
作者: dinjian    时间: 2009-10-30 11:38

上面打错了应该是:整体性
作者: yeego    时间: 2009-10-30 11:54


作者: 铜川路    时间: 2009-10-30 12:02

到底是领导,拿图章出来审核的
作者: heyong    时间: 2009-10-30 12:39

最直接的办法,拿冲击转去打打看,或看看开发商的结构图,
作者: dinjian    时间: 2009-10-30 12:58

楼上说得对,拿冲击钻把粉刷层打掉看看是砖墙还是混凝土墙。
作者: xhz_000    时间: 2009-10-30 13:17

呵..看来这样的户型除了阳台多,其他也没啥好羡慕呀...很麻烦..嘻嘻...
作者: vivihoney-117    时间: 2009-10-30 13:30

最直接的办法,拿冲击转去打打看,或看看开发商的结构图,
heyong 发表于 2009-10-30 12:39
好聪明
作者: 緋紸嬼    时间: 2009-10-30 13:38

呵..看来这样的户型除了阳台多,其他也没啥好羡慕呀...很麻烦..嘻嘻...
xhz_000 发表于 2009-10-30 13:17
两边住的是同一家人,在一个桌子上吃饭的。北厨房烧饭,南客厅吃饭,如果从大门那边出去再进去,端着菜啊汤啊很不方便。而且打通后客厅更大一点,主要就是这个,这样的房子其实没什么优点,唯一就是看中了2+1的一家人住在一起的功能
作者: jennyyue    时间: 2009-10-30 13:48

33# xhz_000 我也这么认为,利用率不高,阳台多厨房还多一个
作者: ciciliayao    时间: 2009-10-30 19:27

我也正发愁这个问题呢,真希望2套房子中间那墙不是承重墙,我好打通,哎,可惜呀,搞了好多线路在这堵墙上,敲起来有点麻烦,还是开个小门吧?要不然56平米的房子夏天蛮热的,因为不通风的。
作者: vivihoney-117    时间: 2009-10-30 19:35

我也正发愁这个问题呢,真希望2套房子中间那墙不是承重墙,我好打通,哎,可惜呀,搞了好多线路在这堵墙上,敲起来有点麻烦,还是开个小门吧?要不然56平米的房子夏天蛮热的,因为不通风的。
ciciliayao 发表于 2009-10-30 19:27
今天我特地去看过,是有线路的,只要梁下是砖墙,那线路总归有办法的。阿弥陀佛老天保佑梁下不要是钢筋~~

ciciliayao,你家一拿到房子就装修吗?
作者: dinjian    时间: 2009-10-30 22:30

线路不是问题,可以移位的。最关健还是先确认是不是结构墙。
作者: smallair    时间: 2009-10-31 11:58

好像能敲的,他不是2+1吗?
作者: 浙江9789    时间: 2009-10-31 21:34





   这个就是2+1二房结构图,其它结点图也有。
作者: vivihoney-117    时间: 2009-10-31 21:51

http://pic.qiannao.com:83/r.jsp?fn=//jiacheng2009/share/2009/10/31/V(}D){XQD~I6O82{T1`S9JN.jpg



   这个就是2+1二房结构图,其它结点图也有。
浙江9789 发表于 2009-10-31 21:34
能QQ传给我不?  34050296
作者: czxt2008    时间: 2009-10-31 22:02

楼主大户啊。。改成3房3厅的话确实气派啊。。
作者: 有点想法    时间: 2009-11-1 09:44

10楼的人说的好专业啊。。。