Board logo

标题: 供水系统 [打印本页]

作者: 快乐王子    时间: 2009-2-27 14:24     标题: 供水系统

在新浪网上看到嘉城的供水系统为水泵供水,而有的楼盘为水箱供水,也有的是变频供水,有没有知道这都是什么供水系统啊,说详细些
作者: zx_sanjin    时间: 2009-2-27 16:01     标题: 非正宗专业人士胡言乱语一下

水箱供水是比较传统的,一般多层是这样的,就是楼顶上装个蓄水池一样的东西,把自来水从小区供水站先弄到这个池子里面,然后再通过“水往低处流的方式”供居民用水。这种方式的缺点一旦池里的水少就可能会出现水压很小的现象,后果就是热水器可能就打不着了,或者洗衣机洗衣服要好久,另外这个蓄水池的封闭性不是很好(封闭性好了水就流不下去了),很容易造成污染。经常有红虫、死老鼠之类的消息,呵呵。

水泵,就是不通过蓄水池了,整个过程全封闭,从供水站出来的水通过增压的方式送到居民家中,这就减少了污染的可能性,并且也保证了水的压力。但同样存在缺点,一来成本较高,泵是要花钱的,水管要用好管,质量差的、老化的压力过大可能就会爆管;二来对电有依赖性,压力是通过泵的运转来保证的,水泵开机是需要耗电的,一旦停电水也就没了;三来对城市保障要求高,以前的水箱比较大,可以蓄水,万一停水几个小时也察觉不到,采用水泵的方式蓄水较少,一旦停水立马就反映出来了。

至于变频,其实就是水泵的改进方式,传统的水泵无论你用多少的水,都以相同的速度转动,而变频则是按照水量的多少进行自动调整,水量需要大了就转快点,水量小了就转慢点,可以节约用电成本,延长泵的寿命。

希望能够对你有帮助!

[ 本帖最后由 zx_sanjin 于 2009-2-27 16:04 编辑 ]
作者: bluesjazz    时间: 2009-3-2 09:33

我认为水泵停了不会停水只是压力小点,楼层越高越明显。
作者: zx_sanjin    时间: 2009-3-2 12:32

LS说的对~

这要看对于停电具体的应对办法,当然也离不开具体设备的情况:
有的设备采用双向供电,一旦停电就自动切换到另外一个备用电源;
有的设备采用消极办法,一旦停电自动切换到无泵状态(就像水管一样不影响水压),依靠城市管网的水压供水。这种处理方式可能就会出现LS说的那样,水没停,但压力变小了,一旦压力不够,就会出现停水的现象。
作者: 快乐王子    时间: 2009-3-2 13:03

多谢以上的大虾的解释!偶懂了,看来水泵供水系统要好于水箱了