标题: 多层D房型的这堵墙能敲掉吗? [打印本页]

作者: xuting_88    时间: 2008-12-31 11:29     标题: 多层D房型的这堵墙能敲掉吗?

红色区域

[ 本帖最后由 xuting_88 于 2009-1-3 15:58 编辑 ]

图片附件: 11.jpg (2008-12-31 11:29, 44.76 KB) / 下载次数 26
http://162.218.51.55/attachment.php?aid=27643&k=e6d60c52455c1e049444233df15d74c0&t=1732897640&sid=HzxBO7


作者: liulydysh    时间: 2008-12-31 11:59

可以敲的吧
作者: wwcrm    时间: 2008-12-31 12:32     标题: 我认为不能吧

我认为不能吧
作者: 呆呆小雪    时间: 2008-12-31 12:49

报告,重要减力墙,你看着办吧.楼层低的还是算了.
估计给物业钱他们会放你一马的.
作者: dengdai103    时间: 2008-12-31 17:36

我问过开发商,说是不可以的
作者: qwer    时间: 2008-12-31 20:21     标题: 回复 1# xuting_88 的帖子

关于这堵墙您可以问一下物业工程部的工程主管。他会给你一个明确的答复。
作者: czxt2008    时间: 2009-1-1 13:56

看着像是界内墙,,要不拿个冲击钻去钻试试。。。只要不是混凝土墙全都可以敲。。。
作者: wujunwei9999    时间: 2009-1-1 15:27

那冲击钻试试,只要没有钢筋在里面,你就可以砸了。
作者: 呆呆小雪    时间: 2009-1-1 22:16

多层是红砖的砖混,全部都是,是不是所有的墙都可以砸?楼上不要乱说话啊.到时要是楼出现了裂缝可不是好玩的事情.
作者: victor792    时间: 2009-1-1 22:28

物业公告里说如果擅自敲承重墙会影响办理房产交易的,还是与物业确认一下此墙是否为承重墙先。
作者: czxt2008    时间: 2009-1-2 11:43

只要不是混凝土墙,,---使劲敲吧。。。
作者: 浙江9789    时间: 2009-1-2 21:02     标题: 只要不是混凝土墙,,---使劲敲吧。。。

不会吧?照你这个思路施工的话多层房只余几个水泥立柱,那房子还是房子吗,哈哈。。。。。。。。。又来一个汶川
作者: czxt2008    时间: 2009-1-3 12:30

。。。。

[ 本帖最后由 czxt2008 于 2009-1-4 23:39 编辑 ]
作者: 浙江9789    时间: 2009-1-3 19:55

老兄:多层房是框架结构吗?只有先做砼体,后做砖体的才是砼结构。
作者: 602    时间: 2009-1-3 23:29

敲掉多面积

不敲掉心里踏实
作者: czxt2008    时间: 2009-1-4 23:38


作者: 局长    时间: 2009-1-7 16:36

晕 各位都不要乱说啊 多层结构是砌体结构 所有240以上的墙都为承重墙 原则上都是不允许敲
砌体结构中只有120以下的墙才可以敲的  多层砌体结构里是没有混凝土墙的  混凝土墙一般只用在高层剪力墙结构中
作者: wujunwei9999    时间: 2009-1-7 17:02

原帖由 局长 于 2009-1-7 16:36 发表
晕 各位都不要乱说啊 多层结构是砌体结构 所有240以上的墙都为承重墙 原则上都是不允许敲
砌体结构中只有120以下的墙才可以敲的  多层砌体结构里是没有混凝土墙的  混凝土墙一般只用在高层剪力墙结构中
嘉城的高层里似乎是没有混凝土的,用的都是轻型砖,造的时候我特地去看过,多层至少还有红砖,高层里连红砖都没有。
作者: 局长    时间: 2009-1-11 00:38

现在象嘉城的高层在结构上只算是小高层 结构体系只能用短肢剪力墙(高层做法现在无外乎2种结构体系 超高层-筒中筒 一般高层-短肢剪力墙和剪力墙结构) 短肢的概念是墙长等于墙宽的5-8倍 这样的墙既做柱子承受竖向荷载 又承担风荷载及地震力的侧向力 但房间内的隔墙(分隔房间用)和外墙不需要做那么长混凝土墙 所以部分用砌体来填充(这部分砌体填充墙装修时是可以敲掉) 这部分砌体是在主体结构做好以后才砌上去的 是可以敲掉的 在结构上来说 敲掉这部分砌体反而减轻了建筑物的自重对结构是有利的
      砌体结构也就是俗称砖混结构的房子 所有的240的墙(寒冷地区也有做370的墙)都是承重墙 是不可以敲的
作者: 局长    时间: 2009-1-11 00:41

为什么你在高层没看到红砖呢?因为红砖是实心砖 是可以承重的砖 轻型砖只做为填充用砖 高层用的轻型砖是因为那墙只是为了分割房间用的 并不受力
作者: cappuccino84125    时间: 2009-1-11 22:37

这堵墙千万别敲啊!特别是住在1-3楼的!我是多层六楼的,我那个门的一楼吧那整堵墙都敲了,我去找物业,物业说那堵时承重墙,不能敲的!试想一下,要是哪天承受不了重量,墙体就要出现大面积裂痕的!对我们大家的生活带来严重的危害!增加主卧的使用面积,想法是好的,但也要替大家的安全想想!储藏室可以做成衣柜啊,不错的选择!
今天去看房子,碰到一个设计院的邻居,他很反对敲掉这堵墙的!房子的结构严重受损!
所以,本人在此建议大家,为了我们的美好生活,请敲墙前慎重考虑!
作者: 枫之源    时间: 2009-1-12 22:19

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: mirror    时间: 2009-1-13 12:07

砖混的多为承重墙,不能敲,给你个提示吧
凡事这种厚的都是不能敲的,可以说多层房间里基本没有什么可以敲的地方
你要强敲也行,看你能不能过物业和楼上楼下的关
大家意见太大最好不要做,不然以后装好了都要你重新改回原来的样子
这个是有相关法律规定对哦
作者: mirror    时间: 2009-1-13 12:09

我原来也像敲掉储藏室的那个墙,我老公反对
他自己就是结构工程师,说可行,但是不可靠
就算敲了都要做另外的结构固定,麻烦一些
不能只为自己方便,不想想安全
被教育了,我决定不敲了