1#
发表于 2008-4-7 13:20
| 只看该作者
主 题: 水压低,影响居民正常生活
文章内容: 嘉城香槟河畔(嘉怡路279弄)是新建小区,7楼业主入住后就发现小高层7楼水压低且不稳定,多次向物业反映,物业称与开发商和江桥水厂反映过,但迟迟未得到解决。随着夏季临近,小区住户的不断入住和用水量的增加,高峰时段自来水龙头出水少,热水器无法正常使用,出水时冷时热,水压问题将更加突出,对居民正常生活的影响也会越来越大,希望能够予以解决。
发 表 人: 业主联名 发表时间: 2008-4-3 19:47:50
回复时间: 2008-4-7 12:10:08
反馈意见:
经我们调查核实,造成如你们所反应7楼水压低的原因:该小区为12层小高层,由上海沪江自来水有限公司采用变频恒压供水,小区7楼的水是由变频压至12楼后,再由12楼减压供到各楼。小区业主曾向上海沪江自来水有限公司反映,上海沪江自来水有限公司接报后,及时派专业工程人员去现场检查后,确定上海沪江自来水有限公司对该小区进水泵的恒定供水压力为5.2公斤,属正常供水压力。发现低压原因是该楼内供水设施故障,并当场向物业公司人员进行了专业维修技术指导(因小区构筑物内供水设施目前属物业管理范围)。
区水务局今日上午要求上海沪江自来水有限公司主动与当地开发商和物业联系,上海沪江自来水有限公司马上去电督促开发商和物业及时前往解决用户低水压用水问题。
目前小区内供水设施的维修和管理属小区物业和开发商负责,所以,请业主们也及时向开发商(上海华江建设发展有限公司)和物业公司(上海永绿物业、电话:39111711)联系,以保障业主的安全用水。 |
|