返回列表 回复 发帖

[爱琴海] 注意事项

  
   新邻居们:大家好! 有件事情想告诉大家,我也是听朋友说的,拿到钥匙后,先检查内墙、天花板、地坪等墙面
用铁棒敲击,听有否空鼓声,二周前,我去了新房内,用此方法效果确实不错,找出好多空洞声,并用粉笔圈出来。
让建筑商修补,如果不查出来的话,装修好以后就麻烦了。所以,我想发个告示,以提醒大家。也请大家有什么好的消息互通情报,谢谢!
2

评分次数

  • mingxuan

  • yeego

网易微博分享 豆瓣网 搜狐微博
楼主真是热心人,第一贴就这么让人窝心~~~
感谢楼主,至少我没注意到这样的检验方法,打算明天去看看
jeffrey.C
谢谢楼主,又学了一招
好办法...............
香槟河畔的小小鸟
我昨天也去了,部分的墙是有空鼓声,可是问题出在哪呢?有没有什么新房验收标准之类的指导一下阿
jeffrey.C
装修讨论区:看清包各项目的施工工艺--的前一小部分。

转贴:验房事项

毛坯房验房手册》共十八页,验房师验房时严格遵守此手册。因属内部资料,只公布部分内容:裂缝部分。



裂缝



1.1        墙体局部/大面积细微裂缝(现场标示)(需注明具体房间),系粉刷层开裂,违反《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001)第4.2.5条“抹灰层面层应无爆灰和裂缝”,该类裂缝属非结构性裂缝,不会对房屋主体结构安全造成影响,处理办法是在裂缝表面涂刷防水涂膜以封闭细微裂缝;

1.2        墙面45º斜向裂缝(现场标示)(需注明具体房间),此类裂缝是由于主体结构不均匀沉降造成,该裂缝在主体结构沉降趋于稳定(4~5年)之前,还会有所发展,因此,建议业主加强沉降期的观察,发现裂缝可用涂料封涂,待结构裂缝趋于稳定后,再进行系统修补;

1.3        窗台下墙面纵向裂缝(现场标示)(需注明具体房间),系两种不同材料的拼接部位处理不当或温差而引起的裂缝,窗台与墙体属不同材质,窗台是砖砌,而墙体是钢筋混泥土现浇结构,两个部位受力承重均不同,因此,处理不当会在结合处形成裂缝。此类裂缝随着时间推移会逐渐趋于稳定,不会对结构安全造成隐患;

1.4        墙面有横向裂缝(现场标示)(需注明具体房间),属于填充墙的沉降裂缝,对房屋结构安全不会有影响,建议将裂缝部位凿除,重新用水泥砂浆修补;

1.5        墙面有纵向裂缝(现场标示)(需注明具体房间),系两种不同材料的拼接部位处理不当或温差而引起的裂缝,可采取如下措施进行处理:在两种材质结合部位覆盖20cm宽的钢丝网片,然后在网片上粉刷一层水泥砂浆,适当润湿养护;

1.6        地面呈斜向45度裂缝(现场标示)(需注明具体房间),此类裂缝是由于变形作用产生的,包括干缩及湿度作用。此类裂缝对正常使用带来不利影响,但一般对结构承载力不构成有害影响。处理办法主要是表面耐久性封闭,即在混凝土表面涂刷防水涂膜以封闭微细裂缝;

1.7        当裂缝较细,数量不多时,可将裂缝用水冲洗后,用水泥浆抹补;如裂缝开裂较大较深时,应沿裂缝凿去薄弱部分,并用水冲洗干净,用1:2.5水泥砂浆抹补。此外,加压灌入不同稠度的改性环氧树脂溶液补缝,效果也较好



二、毛坯房验房项目简介:



检查项目
检查内容

相关文件
《住宅使用说明书》、《住宅质量保证书》、《商品房预售合同》


1. 门框:是否稳固、周正,安装牢固;
2. 门扇:是否外观平整,漆面完好无流坠、漏刷和磕碰,色泽一致;
3. 门锁:是否牢固,操作轻便,均匀锁紧;
4. 门把:是否牢固,操作灵活;
5. 门轴:是否平整牢固,转动平稳;
6. 猫眼:是否完好,视野清晰;
7. 门铃:是否按钮完好,加电有声。

窗户
1. 窗框:是否稳固、周正,表面平整;
2. 窗扇:是否安装牢固、开关灵活,关闭严密;
3. 玻璃:是否完好(安全玻璃的使用);
4. 把手:是否完好、牢固、灵活;
5. 密封:是否窗缝严密、窗框严密;
6. 窗台:是否完好、无裂缝、浸水;
7. 窗前护栏:高度是否符合规范、安全、稳固、无妨碍。

房屋主体
1. 套内空间:外窗窗台距地面净高、阳台栏杆高度、防护栏杆垂直杆件间净距、室内净高;
2. 顶棚:是否平整、无空鼓、开裂、脱落;
3. 墙面:是否平整、洁净、颜色均匀,无开裂、爆点;
4. 地面:是否平整、无开裂;
5. 阳台:是否平整、无开裂。

安装
1. 电源总闸:是否完好、有效;
2. 电表:是否完好,底数;
3. 电开关:是否牢固、完好、灵活(个数);
4. 电插座:是否牢固、完好、有电(个数);
5. 灯座:是否牢固、完好、有电(个数);
6. 灯开关:是否牢固、完好、有效(个数);
7. 电话插座:是否牢固、完整(个数);
8. 信息插座:是否牢固、完整(个数);
9. 有线插座:是否完好、稳固(个数);
10. 水表:是否完好、底数;
11. 阀门:是否闸完好;
12. 上水管:是否水管完整,无明显磕碰;
13. 下水管:是否封口完整,下水通畅;
14. 空调洞:是否位置合理,附件齐全。

房屋主体
1. 套内空间:外窗窗台距地面净高、阳台栏杆高度、防护栏杆垂直杆件间净距、室内净高;
2. 顶棚:是否平整、无空鼓、开裂、脱落;
3. 墙面:是否平整、洁净、颜色均匀,无开裂、爆点;
4. 地面:是否平整、无开裂;
5. 阳台:是否平整、无开裂。
验房的标准是《北京市住宅工程实行初装修质量核定规定》,它是在1997年9月25日经北京市建设工程质量监督总站《(97)质监总站第108号》批准的,质检站是建筑业的执法部门,现在该规定仍为法定标准。
验房的内容:
1、墙、顶、地饰面工程验收最主要应验空鼓,因为它将直接影响后期装修时的费用,有问题应由开发商负责维修。墙面空鼓回造成后期的开裂、脱落等现象,地面空鼓会影响地砖松动而断裂,木地板会造成松动后的地板异响。对于墙面裂缝要分清原因,通常裂缝可不要求开发商维修,由装修公司施工时处理为好,结构有疑义的裂缝要找专业人士判断。
2、门窗工程的验收主要看外观的质量,如:框的破损、磕碰、划伤,框的损坏很难恢复原表面质量。玻璃的划伤应在每平米0.1宽10厘米长3条以内为合格,还应注意中空玻璃的质量是否符合国家规范。
3、电气部分主要是验电源部分,弱电这时没开通无法检查,电源插座接线要正确,不得相零反,特别注意有无接地,无接地要查找原因。
4、设备部分的检查应由开发商或物业负责最初的实验,并教业主会使用后,业主自己在操作。
5、卫生间的闭水在验房前,应通知开发商提前24小时放水,以便在验房时直接检查,当然也可由装修时的施工队进场后检查,但在此之前卫生间不得放有可能损坏地面的物品。
6、厨卫的下排水要做通水试验。
毛坯房验房程序:
一、先看外部:外立面、外墙瓷砖和涂料、单元门、楼道。
二、再查内部:入户门、门、窗、天棚、墙面、地面、墙砖、地砖、上下水、防水存水、强弱电、暖气、煤气、通风、排烟、排气。
三、后测相邻:闭存水试验、水表空转等问题必须和楼上楼下邻居配合。
验房常用工具:
一、 量具:5m盒尺、25~33cm直角尺、50~60cm丁字尺、1m直尺
二、 电钳工具:带两头和三头插头的插排(即带指示灯的插座);各种插头:电话、电视、宽带;万用表;摇表;多用螺丝刀(“-”字和“+”字);5号电池2节、测电笔;手锤;小锤;大灯、小灯
三、 辅助工具:镜子、手电、塑料袋多个、纸+火柴、卫生纸、凳子、纸笔
验房专用工具:垂直检测尺;多功能内外直角检测尺;多功能垂直校正器;游标塞尺;对角检测尺;反光镜;伸缩杆等。
验房自备工具
1)1只塑料洗脸盆--用于验收下水管道
2)1只小榔头--用于验收房子墙体与地面是否空鼓
3)1只塞尺--用于测裂缝的宽度
4)1只5米卷尺--用于测量房子的净高
5)1只万用表---用于测试各个强电插座及弱电类是否畅通
6)1只计算器---用于计算数据
7)1只水笔--用于签字
8)1把扫帚--用于打扫室内卫生
9)1只小凳子和一些报纸、塑料带,包装绳--用于时间长,可休息一下及预先封闭下水管道。
二,验房过程
)去物业部门查看资料部分,分别有以下几份资料需要查验:
A房屋的《住宅质量保证书》--可带走
B《住宅使用说明书》--可带走
C《竣工验收备案表》
D面积实测表
E管线分布竣工图(水、强电、弱电、结构)--可带走


自己验房注意问题及简单操作方法:

1、 厨房烟道:用纸卷点火后灭火冒烟,放在烟道口下方十公分左右,看烟是否上升到烟道口立即拐弯吸走。
2、卫生间通风:应在吊顶下敉ǚ缈凇A粼诘醵ド厦媸币?用手灯查看是否具备安装性,同时用上法测抽力。烟道、通风口中用手电查看是否存有建筑垃圾??br /> 3、管道煤气:用冒烟的纸卷放到报警装置附近,看报警装置是否灵敏动作,报警声光提示同时关闭进气电磁阀。如果不能动作,及时修复;
4、空鼓:手锤垫上几层纸(避免留下锤印)敲击墙壁,检查墙面空鼓。专用钢针小锤(10g)测墙砖空鼓。
5、验电:
A、检查插座:
五孔插座上分别插上带有指示灯的插排,灯亮,表示有电,此时拉下总开关箱内的插座开关(应有标示),指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。如果开关拉下,插座指示灯仍亮或仍在闪烁,说明开关质量有问题或接线有误,立即修复,否则误触电时无法及时断电危及生命。插座还应用摇表来测试对地绝缘情况是否良好。
B、开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,立即纠正。
C、开关箱内开关应安装牢固,每个都要用力左右晃动检查,如果发现松动,应紧固或更换。否则日后使用中出现接触不良打火现象时,会造成更大危险。
D、检查有线电视插座、宽带插座,插进去有无松动或插不进现象。
E、检查弱电插座数目:
F、检查可视对讲、紧急呼叫按钮是否工作正常。
G、检查入户门门铃:带2节5号电池测试门铃。是否不响或响了不停。
6、视镜(猫眼):入户后观察猫眼,是否松动、不清晰、视野不全或因有异物无法看清楚等现象,修复或更换。
7、测高度:用盒尺检查房顶,取4-5个点,进行测量,若数值一致,比如房高均为2.5m(或者2.6m)说明房顶没有倾斜。
8、 测墙壁地面:用长尺(或者带有水平的专用直尺),靠墙壁地面,检查是否平整,同时观察是否有划痕裂纹,墙面是否有爆点(爆点:生石灰在发成熟石灰时因搅拌不匀没发好,抹在墙上干后就会形成爆点)。
9、 测乳胶漆质量:墙面天花板是否平整,周围光线暗时带大功率灯泡(200瓦)照射,灯一亮,墙壁天花板是否平整立刻通过光线阴影看出,如果不平,要提出重新补腻子刷漆,如果局部刷漆(修补过)会与墙壁原色产生差异。
10、镜子:用镜子放到门顶部和门底部,检查这些平时看不到的地方是否刷过油漆。如果是卫生间的门,顶部和底部的油漆没有刷全,时间一长,因环境潮湿,卫生间的使用率又高,会使门底部过早腐烂损坏。
11、楼道窗户是否有纱窗,如果没有,应及时提出。
12、检查防盗门,有无划痕,门边是否变形,门与框的密封是否严密,门和锁开关应灵活。
13、检查门窗的密封是否良好,可用一长纸条放在密封点上,关门压住纸条用力抽出,多点试验看密封条的压力是否均匀。
14、窗户:推拉窗上的纱窗和窗扇,推动灵活,相互无碰撞。窗户外窗框上应有防堵帽,防止异物堵塞影响排水,导致下雨时窗户进水。双层玻璃里外都擦不干净时应提出拆换玻璃清洁,否则以后不易解决。
15、检查管道安装、通畅和密封:用手使劲晃动暖气管和上水管,应固定牢固。如果松动,应重新固定。打开水阀看排水是否流畅(否则下水管被建筑垃圾堵塞),放水同时用卫生纸擦拭上下管道底部有无渗漏。
16、厨房和卫生间是瓷砖到顶的,要检查阴角阳角达90度,四角无磕碰(房顶四角和地面四角),地砖墙砖无变形开裂和空鼓。用小锤划击地砖和墙砖,有空洞声音,说明没有铺设好,这样时间久了可能会出现瓷砖开裂和脱落,应重新铺设。
18、闭存水试验、水表空转试验:(重要检验项目)
19、卫生间:
A:卫生间在楼道内有窗户的应该安装防盗网。
B:如若没有窗户,则应有通风孔。通风孔设在吊顶下面。离通风孔最近的插座是防水插座。
20、暖气片:
A:暖气片上方应有排气孔,使用时应拧动将气体排掉。如果拧不动就需要修理解决,否则气排不出来,暖气片不热。
B:还要注意暖气片安装时进水管和回水管的坡度符合要求,否则影响采暖。

验收毛坯房的八大验收标准

屋内只有门框没有门,墙面地面仅做基础处理而未做表面处理的房叫做“毛坯房”,虽然毛坯房已经过相关部门的工程验收,但购房者在把毛坯房变成展现自我个性的空间之前,需要对毛坯房的验收标准有所了解。按照通常的标准,交付房屋时毛坯房需要对以下方面进行验收:
  1、全部外饰面,包括阳台、雨罩的外饰面应按设计文件完成装修工程。
  2、公用部位、公共设施、各种管道(给、排、雨水、暖、热)、电气设备(配电箱、柜、
盘、插座、开关、灯具等)等都应按设计文件完成全部装修,并按规定完成各种测试项目。
  3、各种管道还应进行通水、试压、通球试验和暖气热工调试等验收工作。
  4、屋面工程项目进行蓄水、淋水试验。
  5、户门以内各房间采用预制楼板或现浇板顶棚的,应做到不抹灰、用腻子找平,达到板缝密实、无裂缝,接搓平顺无错台,表面平整、色泽基本均匀、线角顺直。户门以内各房间基层地面混凝土应做到表面平整、压实,达到粘结牢固、无裂缝。
  6、有防水要求的房间地面应严格按照防水层、保护层的建筑要求来规划,在验收时应进行两次蓄水试验,做到无渗漏。
  7、地漏与泛水坡度符合设计要求,达到不倒泛水,结合处严密平顺,无渗漏。
  8、各种房间水泥地面基层标高,应考虑预留再装修时的高度尺寸要求

验房知识集--户内概貌验收

  测试编号 验收条目 检验方法/参照标准 结果
套内
  户型 对照施工图,三室两厅两卫一厨 相符
  朝向 按楼书 相符
  日照 是否达到国家规定?
  尺寸 按合同:套内= m2公摊= m2 实测:套内= m2 【套内误差 m2】公摊= m2 【套内误差 m2】
热、气
  供热 供热是否符合合同约定?
  燃气 报警器是否安装?
燃气表是否安装? 煤气表字数:
通讯
  电话 是否每间房间和客厅都有电话插口? 共有 个电话插口
  网络 是否具备网络接口?
  电视 是否每间房间和客厅都具备电视接口?
  对讲系统 是否可用?

验房知识集水验收

  是否有水?
  水质如何?
  水表是否安装? 水表字数:
  是否有水表空走?
  是否阀门关闭不严?
  是否有阀门脱丝,连接件滴水?
是否有截止阀生锈影响水质?

验房知识集电验收

  电表字数 电表字数:
  是否通电?
  电表是否安装?
  电气线路安装应平整、牢固、顺直
  过墙应有导管,导管连接必须紧密
  铝导连接不允许用绞接或绑接
  按动漏电保护器测试钮现象如何
  拉闸断电测试
  插座是否带保险装置
  开关插座面板是否有划痕
  是否有接地装置。零地电压应小于1V;如果等于0,那么可能是将零地接在一起了 零地压差:
  电线是否符合国际质量
  电线的截面面积是否符合要求?一般来说,家里的电线不应低于 2.5 平方,空调线更应达到 4 平方,否则使用空调时,容易过热变软
  开关是否妥当
  按动漏电保护器的测试钮
  管线是否安全可靠
  插座面板是否有电
  拉闸断电测试
  插座是否带保险装置
  洗手盆的上方不应有插座
验房知识集暖气验收

  暖气内是否有水
  暖气有无漏水痕迹
暖气里的水管上是否有锈

验房知识集户门验收

  贴脸是否完整
  贴脸是否有裂缝
  是否能锁上
  贴脸与楼顶板阴角线是否平行
  是否与墙在一个平面上
  直角接合部是否严密
  表面是否光洁
  不上锁是否会自动关上或打开
  四角是否呈直角
  门面上有无钉眼、气泡或明显色差
  开启是否灵活
  关上门窗听听隔音效
  密封程度
  门的厚度、材质与规
  门框与墙身有无过大缝隙
  零配件是否装配齐全,位置准确
  门与地的缝隙,要预留出地面装饰的缝隙
  猫眼
  门铃
门锁,锁舌儿与锁鼻儿是否对位,钥匙转动是否方便
验房知识集公共部分验收
  测试编号 检验方法/参照标准 结果
  楼房结构:对照施工图
  小区布局:对照楼书
  大堂:对照楼书
  楼道:对照楼书
  楼梯:对照楼书,并实地考察未来使用是否方便(比如搬运家具)
  照明:对照楼书,并实地考察照明效果,以及完好程度
  绿化:对照楼书
  道路:对照楼书
  围墙/围栏:对照楼书
  小区大门:对照楼书
  停车:对照楼书
  消防:住宅楼消防供水系统,必须经消防部门检验合格
  门禁:对照楼书
  安防:对照楼书
外墙
  外观是否符合楼书说明
  是否有较大面积的空鼓
  是否开裂
  是否渗水
  是否有明显的水印和霉点
  是否有排水设施、有无出水口
  空调是否能安装
  外墙墙体是否有裂缝,若有裂缝也属严重的质量问题
电梯
  启动运行准确性
  制动器动作灵敏性
  限速器动作灵敏性
  报警器动作灵敏性
  其他安全设备动作灵敏性
  必须具有劳动部门核发安全运行合格证
檐沟、落水管
  安装是否牢固
  接口是否平密
  是否渗漏
  落水管,验收时,预先拿一个盛水的器具,然后倒水进排水口。看看水是不是顺利地流走
其他
  信报箱:房屋是否按单元设置信报箱,其规格、位置必须符合有关规定;应提供信报箱钥匙
  标识系统:楼宇标识、门牌标识、层位标识、房屋标识是否与实际相符
凡竣工的工程,一般须做到“五通一平”即煤气、上水、电热、污水、路通,一平 即楼前 6 米、楼后 3 米场地要平整,不准堆积建材或杂物,以确保进出安全。要做到煤气表、电表(单元表)、水表三表到户。室内清扫干净,水池、水盆、粪桶、垃圾道、门窗、玻璃、管道清理干净,无污物,达到窗明地净,地漏、雨水等处无堵塞杂物。

验房知识集主卧验收

测试编号 检验方法/参照标准 结果

  窗边与混凝土接口有无缝隙
  落地窗以及外飘窗应安装平正牢固
  窗边护栏应平正牢固
  窗边护栏是否完好无损无划痕
  是否翘曲变形
  开启关闭顺畅
  零配件装配齐全
  位置是否准确
  窗玻璃应表面平整,油灰饱满,粘贴牢固
  窗玻璃是否完好无损、无划痕
  纱窗是否安装完毕,且无破损
  外窗框四周处理是否粗糙
  外窗开启扇是否能关上
  把手是否松动
  窗子玻璃的每个角是否封好
  打开后窗户是否能固定
  直角接合部是否严密
  窗框表面是否光洁
  四角是否呈直角
  窗的底部滑道是否平滑
  窗台应平滑,不刮手
  窗台下面有无水渍?如有则可能是窗户漏水
  外部四周处理是否粗糙
  外部窗台有无裂纹
验房知识集主卫验收
测试编号 检验方法/参照标准 结果

H-10-01 窗边与混凝土接口有无缝隙
H-10-02 落地窗以及外飘窗应安装平正牢固
H-10-03 是否翘曲变形
H-10-04 开启关闭顺畅
H-10-05 零配件装配齐全
H-10-06 位置是否准确
H-10-07 窗玻璃应表面平整,油灰饱满,粘贴牢固
H-10-08 窗玻璃是否完好无损、无划痕
H-10-09 纱窗是否安装完毕,且无破损
H-10-10 外窗框四周处理是否粗糙
H-10-11 外窗开启扇是否能关上
H-10-12 把手是否松动
H-10-13 窗子玻璃的每个角是否封好
H-10-14 打开后窗户是否能固定
H-10-15 直角接合部是否严密
H-10-16 窗框表面是否光洁
H-10-17 四角是否呈直角
H-10-18 窗的底部滑道是否平滑
H-10-19 窗台应平滑,不刮手
H-10-20 窗台下面有无水渍?如有则可能是窗户漏水
H-10-21 外部四周处理是否粗糙
H-10-22 外部窗台有无裂纹
H-10-23 外部四周处理是否粗糙
H-10-24 外部窗台有无裂纹
H-10-25 【其他】
地面
H-10-26 有无明显的缝隙和不平整
H-10-27 地平。
H-10-28 是否有地漏
H-10-29 地面坡度是否恰当
H-10-30 地面有无积水
H-10-31 是否倒反水和渗漏
H-10-32 门口地板上是否有挡水条
H-10-33 闭水试验
墙身、顶棚、楼板
H-10-34 有无倾斜、弯曲
H-10-35 有无隆起或凹陷;用手电筒照
H-10-36 墙面是否平整
H-10-37 墙面是否有花
H-10-38 承重墙、梁、柱是否符合设计规范,若承重墙裂缝贯穿整个墙面且穿到背后,表示该房存在危险隐患,
H-10-39 钢筋是否暴露
H-10-40 用木棍敲一下有无空声
H-10-41 墙面是否有明显色差
H-10-42 阴阳角是否平直;用三角尺
H-10-43 墙与地面是否有踢脚
H-10-44 踢脚是否过少,是否能保护墙体不受污染
H-10-45 踢脚板是否平滑
H-10-46 是否有裂纹、刷纹,若裂缝与墙角呈 45 度斜角或与横梁垂直,说明该房屋沉降严重,存在结构性质量问题。
H-10-47 有无水渍、裂痕
H-10-48 天花板是否有小裂纹
H-10-49 注意相关位置有没有空调管孔
H-10-50 检查墙面有无石灰“爆电”
H-10-51 顶棚是否有脱落或长霉菌
暖气
H-10-52 暖气内是否有水
H-10-53 暖气有无漏水痕迹
H-10-54 暖气里的水管上是否有锈
层高
H-10-55 东南角
H-10-56 东北角
H-10-57 西北角
H-10-58 西南角
H-10-59 【其他位置1】
H-10-60 【其他位置2】

H-10-61 开关是否妥当
H-10-62 过墙线是否有导管
H-10-63 导管连接是否紧密
H-10-64 下水管道不可使用塑料软管
H-10-65 下水管内应没有建筑垃圾等杂物
H-10-66 上水管是否存在渗漏现象
H-10-67 上水管水量是否充足
H-10-68 进出水是否流畅
H-10-69 水管有无漏水
H-10-70 排污管是否有蓄水防臭弯头
H-10-71 水盆上方不应有电源插座
座便
H-10-72 座厕下水是否顺畅
H-10-73 冲水声音是否正常
H-10-74 座厕安装是否牢固
H-10-75 有无渗漏
H-10-76 顶棚水管、排污管是否漏水
其他
H-10-77 是否有管线穿过
H-10-78 管线是否外露【注:合同对此若无约定,则较麻烦】
H-10-79 电源插座是否有电?插座是否有保护装置?插座应是防潮插座并有防溅措施
H-10-80 电话
H-10-81 电视
H-10-82 电灯打开开关亮不亮?灯座应是磁口安全灯座;
返回列表