|
1#
发表于 2008-7-7 23:05
| 只看该作者
房屋交付使用前的验房要点:
一,给排水
1,进水管,是指从表箱出来到室内的自来水管,装修前通常为临时用管,材料分PVC和PPR管,验房的时候问清临时水管的材料,进表箱的管是否好换。
2,下水管,是指排污管,洗衣机管,地漏,台盆,厨房水斗落水管,验收下水道是否通畅,水管接头是否渗水,存水弯检修孔是否滴水。因为装修后这些都是隐蔽工程项目。
二,电器照明类
1,终端器:电视,电话,网线,位置及线路走向。
2,开关箱:了解分路情况和备用情况。
3,照明及插座:一般情况无多大问题,装修时还可整改。
三,整体工程
1,地坪:关键是卫生间,厨房,阳台。通常比室内地坪低1——2公分,还有一点是泛水的坡度,透水试验记录。
2,墙面:是否有裂缝,空鼓,山墙处,门窗处是否渗水痕迹。
3,顶棚:是否有沉降裂缝,顶棚的平整度,可以观察阴角,梁的水平度,有时在工程施工过程中,由于水平测量,或支模沉降造成的误差比较大,对装修时的涂料工程影响比较大(特别是不用顶角线的情况)。
四,门窗工程
闭合的灵活性,密封性,零配件是否短缺损坏。
五,外部
1,栏杆扶手:是否开始有锈裂痕迹。
2,外墙涂料,阳台部位是否有污染或漏刷痕迹。
给排水的常见问题及验收要点
1,墙体开槽不深,冷热水管露出墙体,影响贴瓷砖。
2,地坪冷热水管相叠过桥时位置没考虑好,影响地坪厚度及坡度。
3,热水器冷热水管及煤气管布管时,没按热水器的型号来布管。实际安装时有误差或位置不对。
4,墙式冷热水龙头的位置高度不合理,龙头的中心间距不正确,通常中心间距15公分。致使面砖贴好后,龙头不能安装。
5,漏排下水管道,由于工种间工序不同,有时地坪铺好后才发现漏排移位的洗衣机或台盆下水道。
6,倒泛水,地漏合并下水道时,合并管的下水道应向下延伸一段距离。
7,角阀、波纹管一定要好,不要因小失大。
8,冷热水管要进行试压验收。
给排水的验收要点和常见问题
1,管子露出墙面,影响贴瓷砖。
2,地坪冷热水管相叠过桥时,位置没考虑好,影响贴瓷砖的坡度。
3,冷热水中心间距不对,影响装龙头,中心间距通常是15公分。
4,热水器的冷热水管和煤气管安装,没按热水器型号配对
5,漏排下水管道,有时各工种工序不同,等瓷砖贴好后才发现漏排移位的洗衣机或台盆下水管。
6,地漏倒泛水,合并下水管道时,走地漏的管子要向下延伸一端距离。
地板的铺设工艺及施工要点
地板的铺设工艺过程:弹水平线——开料——弹龙骨基准线——打眼——固定龙骨——校正——隐蔽工程验收——清理——放置樟脑丸——弹地板基准线——钉地板。
一、水平线;弹水平线有几点好处,一使铺设的地板在同一个水平面,不会使地板因地坪或龙骨高低,在走动时产生声音。二起到找平作用,使各个空间成为有机的整体,能够确定卫生间、厨房间的找平坡度。
二、龙骨材料:通常选用落叶松,花旗松、或柳安,材质比较坚硬,铆钉力比较强的树料,龙骨规格通常是3*5,3公分厚度,5公分宽度。
龙骨按处理过程分:成品龙骨和非成品龙骨,成品龙骨通过烘干处理,它的含水率比较低,对地板的干湿度、变形的概率影响不大,通常还有防蛀功能,但成本较高。非成品龙骨先通过开料,只要是天好的气候,单体龙骨的干糙速度还是比较快的,通常龙骨铺好后,不马上铺地板,有了一个干糙间隙过程,所以对地板的整体影响不大。
三、弹基准线,地板的长短规格通常有几种,60,75,90,1200,也有非标尺寸如91,确定龙骨的间距,首先要确定地板的长短,用墨斗弹出基准线。
四、打眼、固定校准。现在通常使用的是锤击式膨胀龙骨钉,规格通常是8*8,8*10,8*8钉距30公分,平均每平方14个,8*10钉距40-45公分,平均每平方10个,垫物厚度超过3.5公分应用8*10规格,垫片应打眼,和龙骨、龙骨钉固定在一起形成整体。
五、铺地板:先基层清理,放置樟脑丸,为了确保每个房间协调统一,不留接缝,地板铺设前先弹基准线,特别是漆板,应确保水平缝,垂直缝在同一根线上。
踢脚板的施工工艺和用材说明
踢脚板的厚度通常是1.2公分厚,宽度按设计要求不超过12公分。颜色、厚度尽量跟门套协调。
一、 按施工用材分:1,龙骨加贴面板.2,九厘中密度板或多层板加贴面板 3.实木踢脚板 4,PVC踢脚线 5,中密度板PVC贴纸面
二、 按工艺收口分:1,木皮收口 2,线条收口 |
想了解我,点这里 http://www.jiacheng.sh.cn/thread-31251-1-1.html |
|